燒結爐氣體泄漏事故的緊急處置方案

發布日期:2025-05-08 09:07:46 瀏覽次數:46

一、緊急停機與能源隔離

發現泄漏征兆后,須立即執行以下操作:

1. 按下急停按鈕終止設備運行

2. 切斷主電源及輔助動力源

3. 關閉所有連接的氣體管路閥門

二、泄漏診斷與風險評估

1. 使用氣體檢測儀定位泄漏點

2. 判斷泄漏物質性質(惰性/有毒/可燃)

3. 評估可能引發的次生災害類型

三、現場安全控制措施

根據泄漏物質特性采取對應行動:

1. 可燃氣體泄漏時設立15米警戒區

2. 有毒泄漏需啟動應急通風系統

3. 所有處置人員必須佩戴正壓呼吸器

四、專業維修與驗證測試

1. 聯系具備壓力容器資質的維修單位

2. 修復后需進行24小時保壓測試

3. 通過第三方檢測機構安全認證后方可重啟

日常預防性維護應包括:

1. 每月爐體超聲波探傷檢測

2. 季度性的密封系統壓力測試

3. 年度安全評估與零部件更換